    1.5、2.5、4.0平方的电线是家庭装修最常用的三类,线径不同其所能承受的功率也大有区别,但仅仅是这一点,并不能证明其所承载的功率能一成不变。工艺同设计师的因素必须得考虑进去,不同的工艺和设计会有所不同,很简单,同一斤大米,不同的厨师做出来的饭量会有区别。

    除了我们使用的线径之外,电线的敷设情形和环境温度的高低,再加上线穿管数量会直接影响到其所能承载的功率,即是原本1.5的国标铜芯电线正常情形下可以承载2200千瓦,但因为布局的方式以及环境温度的不同,这2200千瓦得大打折扣了。

    家用常用电线功率:

    1.5平方的塑铜线可容纳2200w;

    0平方的_第2张

    2.5平方的塑铜线可容纳3500w;

    4平方的塑铜线可容纳5200w;

    这并不是绝对的功率,电线的安全载流量会根据环境温度、穿管数量和敷设情形会有所改变,或者十个人会做出十个答案,因为完全可细分出来十个不同的工作条件。

    再重温一遍估算口诀

    二点五下乘以往上减一顺号走。

    三十五乘三点双双成组减点五。

    条件有变加折算,高温九折铜升级。

    穿管根数二三八七六折满载流。

    0平方的_第3张

    “二点五下乘以往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为 2.5×9=22.5(a)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

    “三十五乘三点双双成组减点,说的是35m㎡的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(a)。从50平方毫米及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120m㎡导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量,即是升一级计算铜芯线载流量,如16m㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。

    穿管根数二三八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%,说明线穿管数量越多,其载流量越低,如果再加上环境温度,载流量又该打些折扣。

    后面三句口诀便是对条件改变的处理,“穿管、温度,九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

    --------------写在最后-------------

    关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

    对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

    那么1.5的铜芯线则应该乘以9等于13.5a,13.5乘以220v就该2970瓦,如果环境温度25℃明敷设穿管二根能安全载流量只能以80%计算,三根线70%、四根线60%,暗敷设至少再降低10%载流量,2.5、4平方毫米的铜芯电线以此类推。

    1.5铜芯电线以暗敷设,穿管两根1.5铜芯电线常温情况下也就是2200瓦左右,具体算法为:

    1.5平方毫米,同上数据2970瓦按照两根电线穿管80%计算为297乘以8,等于2376瓦,此时考虑暗敷设穿管该降低10%载流量,即是2376瓦减掉237.6,标准答案为2138.4瓦。

    2.5平方毫米,预埋方式同上,2.5乘以8等于20a乘以220v等于4400瓦,按照80%计算刚好3520瓦,再减掉暗敷设10%也就是3168瓦。

    4平方毫米,预埋方式同上,4乘以7等于28a,28乘以220v等于6160瓦,按照80%计算为4928瓦,最后考虑一个暗敷设减掉10%,最后结论4435.2瓦,不考虑暗敷设刚好4928瓦也就接近开篇的5000瓦。

    上述铜芯电线是在铝芯线截面基础上升级计算而来,这正是对照口诀的条件有变加折算、高温九折铜升级、穿管根数二三八七六折满载流推算而来。

    多了八分之一

    1.5²、2.5²、4²的电线,各能承受多大千瓦的功率?对于这个问题,根据负载不同,电压不同,承受的功率也是不一样的,所以我们根据不同的电压,不同的负载,来分别计算一下能承受的功率

    1.5²、2.5²、4²、6²电线的安全电流

    1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a 。

    2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---25a 。

    4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a---32a 。

    6平方铜芯线允许长期负载电流为:32a---40a

    220v电压当中,电阻性负载时,所能承受的最大功率

    i:电流 p:功率u:电压

    电阻性负载:电流、电压、功率换算公式,p=u×i

    我们取电线最大能承受的电流来计算

    1.5平方电线所能承受的最大功率,p=220v×15a=3300w

    2.5平方电线所能承受的最大功率,p=220v×25a=5500w

    4平方电线所能承受的最大功率,p=220v×32a=7040w

    6平方电线所能承受的最大功率,p=220v×40a=8800w

    备注:以上所计算的数据,是铜芯电线,环境温度25度,明敷设下的最大功率,如果电线的环境温度高或者穿线管的话要打八折

    220v电压当中,电感性负载时,所能承受的最大功率

    i:电流p:功率u:电压 cosφ:功率因数cosφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算

    电感性负载:电流、电压、功率换算公式,p=u×i×cosφ

    我们取电线最大能承受的电流来计算

    1.5平方电线所能承受的最大功率,p=220v×15a×0.8=2640w

    2.5平方电线所能承受的最大功率,p=220v×25a×0.8=4400w

    4平方电线所能承受的最大功率,p=220v×32a×0.8=5600w

    6平方电线所能承受的最大功率,p=220v×40a×0.8=7040w

    备注:以上所计算的数据,是铜芯电线,环境温度25度,明敷设下的最大功率,如果电线的环境温度高或者穿线管的话要打八折

    380v电压当中,电阻性负载时,所能带动的最大功率

    i:电流p:功率u:电压 √3:1.732

    电阻性负载:电流、电压、功率换算公式,p=u×i×√3

    我们取电线最大能承受的电流来计算

    1.5平方电线所能承受的最大功率,p=380v×15a×1.732=9572w

    2.5平方电线所能承受的最大功率,p=380v×25a×1.732=w

    4平方电线所能承受的最大功率,p=380v×32a×1.732=w

    6平方电线所能承受的最大功率,p=380v×40a×1.732=w

    备注:以上所计算的数据,是铜芯电线,环境温度25度,明敷设下的最大功率,如果电线的环境温度高或者穿线管的话要打八折

    380v电压当中,电感性负载时,所能带动的最大功率

    i:电流p:功率u:电压 √3:1.732 cosφ:功率因数cosφ:0.8-0.9之间,如果不知道的话可以取0.8来计算

    电感性负载:电流、电压、功率换算公式,p=u×i×√3×cosφ

    我们取电线最大能承受的电流来计算

    1.5平方电线所能承受的最大功率,p=380v×15a×1.732×0.8=7657w

    2.5平方电线所能承受的最大功率,p=380v×25a×1.732×0.8=w

    4平方电线所能承受的最大功率,p=380v×32a×1.732×0.8=w

    6平方电线所能承受的最大功率,p=380v×40a×1.732×0.8=w

    备注:以上所计算的数据,是铜芯电线,环境温度25度,明敷设下的最大功率,如果电线的环境温度高或者穿线管的话要打八折

    通过我们以上计算出的数据可以看到,电压不同,负载不同,能承受的最大功率是不一样的,所以配置电线,要看清电压和负载,然后我们要注意的是,考虑到负载启动时电流会增大,为了安全考虑,配置电线要按照负载电流的1.2-1.5倍来配置电线

    回答于 2023-01-16 00:00:00
    35
    Sadnessloses

    怎么判断电线质量是好是坏?

    一般人装修房子的时候,挑选电线就是认准大牌,其实电线的好坏有个最简单的判断依据,那就是同等截面积哪个的载流量更大。比如,都是1.5平方毫米的铜线材质电线,有的电线载流量只有8a,而有的电线载流量却可以达到15a,明显后面这种电线的质量更好。

    电线本质上就是负责传输电能的导线,但电线也有不同的材质类型,每种材质电线单位面积的负载功率和载流量都存在差异。如果把1.5平方、2.5平方和4平方电线具体到家庭环境中,那电线就需要用塑料管来进行暗埋,且塑料管内穿线四根铜芯电线(实际上进户线、照明、插座和空调在电路设计的时候都不同),那它们分别能承载的功率就应该是2860w、4180w和5500w。

    当然,这里给出的只是根据电线载流表参考数据进行计算的结果,相信很多人都知道“p=ui”这个公式。可能有人计算出的结果会和我给出的不一样,因为即便材质都是铜线,相同截面积下能长期负载的电流量也不是一个确定值,只是规定了导线截流量需要符合国际电工协会的iec_-5-523_1983标准,当然我们也有相应的国家标准。

    导线载流量为什么没有个准确值?
    具体来说,一个导线承载电流强度的大小,可用多少安培(a)来进行体现。所以,在计算导线载流量的时候,我们需要清楚。

    第导线的材料是什么?在其他条件相同时,铝制导线会比铜质导线的载流量更高;

    第导线的截面积有多大?很多时候都叫平方,完整应该是单位平方毫米;

    第导线铺设的方式是怎样的?穿管铺设的导线会比明线铺设的导线载流量更小,单根导线和多根导线并行的载流量有所不同

    第导线铺设环境中的温度高低,这个因素很容易被大家忽略,但它也是影响载流量大小的因素之一。
    我们可以从gb/t 4706.1-2005这个国家标准中看到不同截面积电线的负载电流值,比如:1.5平方毫米铜芯线能够长期负载电流12到-15a,2.5平方毫米铜芯线可以长期负载电流16到-25a,而4平方毫米的铜芯线则可以长期负载电流25到-32a。

    一般情况下,火线是红色,零线可能是蓝色或黑色,家里灯具照明使用的是1.5平方毫米的单芯电线,插座使用的是2.5平方毫米的单芯电线,3匹以上的空调需要使用到4平方的单芯电线,接地线选择双色线,家庭入户的总电线通常是6平方毫米的单芯电线,而三芯护套电线一般都不会运用到家庭装修中。

    家庭电路设计需要注意哪些问题?
    家里的电器要正常工作,那它运作时电流的大小就不能超过既定的额定电流大小,额定电流也有专门的计算公式,可以用额定功率除以额定电压来得到,即:i=p/u。每个电器正常工作时的电压值就是额定电压,额定功率也是一样的道理,而电器的实际功率就是用电器在实际电压环境中工作时的功率大小。

    在设计家庭电路的时候,我们不仅要考虑导线载流量和额定电流之间的匹配问题,同时还需要考虑到导线如何散热的实际情况杨,所以,不管是走线槽这样的明布线、穿管方式布暗线,还是多线同时穿管的时候,我们都要适当加大导线的截流量,只有这样才能提高狭小空间中导线自身的散热能力,家庭火灾引发一个重要原因就是散热导致。
    现在城市区域很多都是高层住宅,现实生活中也时不时有哪个小区又发生火灾,当然,从引发火灾的原因来看主要都是电频车起火,这也是为什么只要是管理到位的小区物业都会禁止电频车上楼。但是,相信在新小区装修过房子的不少人都体验过,集装期特别容易遇到家里突然跳闸断电的情况,而且很多时候都是整层楼断电,这往往都是因为同层住户谁家的电路设计有问题。

    家庭装修有很多需要注意的方面,除了很多人关注的甲醛是否超标、阳台和卫生间的防水问题以外,我们同样需要重视家庭电路如何设计。电路设计合理不仅可以在入住后有更好的居住体验,也不会因为频繁跳闸等问题给自己和邻居带来不便,不管是从安全的角度,还是从居住感受的维度来说,家庭在做电路改造的时候都需要特别注意。

    回答于 2023-01-14 00:00:00
    24
    6.冄①.号

    首先必须弄明白以下几点:1.线路长度 2.工作电压,工作频率 3.负载性质(感性负载还是阻性负载)4 .工作环境 5 .线材材料。没有这些条件,随便应答是不负责任的态度。线路长度和线路材料涉及线路允许电压降。功率是电压和电流及功率因数的乘积。不知道电压不可能算出功率。感性负载涉及功率因数,还必须考虑启动电流,工作电流和启动电流差别很大,不能忽视。工作环境的温度,导线材导电率与温度成反比,温度越高电阻越大

    家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。

    三相电功率计算p=1.732ui*功率因数

    式中p功率,u电压 ,i电流,在感性负载中我们一般取功率因数是0.75,阻性负载功率因数是1,那么我们就可以把电流,电压代入公式中进行计算。

    通过计算在220v阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是4400 、5940和7920w。

    在220v感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是3300、4455和5940w

    在380v阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是7600 、和w

    在380v感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是5700 、7695和7920w

    在三相380v阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是 、和w

    在三相380v感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是9872、和w

    1、图上数据为极限载流量,不能正常的、长期的使用。极限载流量,是指瞬间可以承载,而不是长期使用。如果长时间使用,就会发热,温度过高,有燃烧着火的风险。

    2、电线的载流量选得过大,会发热,加速绝缘老化,长期使用,会造成漏电、跳闸、短路等问题,严重发热会引发火灾。

    3、现在市场上的导线,质量参差不齐,有的使用了不合格的铜材,杂质重,电阻较大,承载能力也就大打折扣。若仍强行依据极限承载能力去使用,会加速老化,发生火灾。

    所以,若你是用户,在买电线时,一定要买大厂的线,然后根据经济电流密度选规格。这样的话,在房屋产权期内,都不用更换电线。虽然前期贵一点,但是从长久使用来看,节约了换线的费用,总体上不但经济,而且安全。

    1平方一配6安空气开关

    1.5平方一配10安空气开关

    2.5平方一配16安空气开关

    4平方一配25安空气开关

    6平方一配32安空气开关

    10平方一配40安空气开关

    上述已经把穿管入墙埋地折算在内了

    入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线。

    1匹空调一1.5平方

    1.5匹空调一2.5平方

    2匹空调一2.5平方

    每一匹空调工作电流为6-6.5安

    电热水器一2.5平方

    炉灶底要预留插座,因为炉灶可能是一头用天然气,一头用电磁炉或光波炉,还有可能装滤水器。

    回答于 2023-01-11 00:00:00
    99
    Zima·bule

    题主提供的数据(如下图)是正确的,我的理解这是铜绝缘线明敷安装状态,允许通过电流及所能承载负荷功率。但必须说明220v是单相电热负荷,而380v是三相电机负荷。如果穿管要打八折,或者降级使用,就是表中截面积数据不动,把其下数据都往下降一级。

    其实导线选择做到八九不离十就行,实际中不可能做到百分之百精准,其实也没有必要。

    首先各种电工手册或电工资料上提供的载流量数据都不完全相同,其次允许载流量数据本身留有安全余量,不是说超过一点就不行了。另外我们获得的电流教据大部分是不精确的,只是个大概数值,例如电动机电流,许多人会用公式i=p/√3ucosφη来计算,但实际上对功率因数cosφ与效率η两项数据也只能估计一下,那么最终算出的结果不可能精确的,与用每千瓦2a估算结果性质一样的。还有载流量数据是指长期通过电流,也即24小时不间断通过的电流,实际当中许多设备没有这么长时间工作的。

    因此老前辈们留下的计算口诀是有实用价值的,例如

    十下百上二。

    二三四三界。

    七零、九两倍半。

    穿管、温度,八九折。

    裸线加一半,铜线升级算。

    其含义。

    十下五是指10平方以下的线乘5得允许载流量,10×5=50a,就是10平方线允许通过电流50a。百上二是指100平方以上的线乘2。

    二三四三界。25平方以下乘4,35平方以上乘3。

    七零、九两倍半。70与95平方乘2.5。

    穿管、高温,八九折。穿管打八折,高温打九折。

    裸线加一半,裸线的话把上述计算结果再乘1.5。

    铜线升级算,上述计算结果都是指铝线,铜线的话在此基础上升一级规格算,如1平方铜线按1.5平方铝线算,以此类推。

    从此口诀看10平方以上基本上是每2种规格导线用1个倍率数乘,但10平方以下共有6种规格导线却都乘5,很明显这是不合理之处。

    因此我总结出了1、1.5、2.5、4、6、10、16平方7种规格导线,分别用10、9、8、7、6、5、4几个倍率数来乘。如下表

    这个数据与前面蓝色载流量表格中的数据接近,更符合实际情况,也好记。

    铜线升级算,但若铜线不升级表中数据就作为穿管后的铜线载流量数据。

    再来看看断路器生产厂推荐的断路器与导线的配合数据,就是额定电流多少安培的断路器配多大的铜线,也说明了铜导线允许通过的电流。

    综合上述多种数据,在一管穿三线(地线没电流不计在内)状态,题主要的结果如下。

    1.5mm²13a、220v2860w、三相380v6500w

    2.5mm²20a、220v4400w 三相380vw

    4mm²25a、220v5500w、三相380vw

    其实这个数据还是很保守的,实际当中可以放心使用。

    回答于 2023-01-10 00:00:00
    22
    丁丁铛铛

    文/排版/电工基础课

    本文为头条原创,如有抄袭必究

    导线线径的选择是有规定的,一般都是按照负荷电流的大小来选择合适的导线,线径选择过粗,未免有些浪费,当然土豪除外。选择过细,导不开电流,容易造成设备故障,甚至还会引发火灾,得不偿失。

    题主提出的1.5mm²、2.5mm²、4.0mm²的导线,能承受多大功率?

    这个问题有点模糊,不知道你用的是什么导线,是铜芯线还是铝芯线?相同截面积的铜芯线和铝芯线,由于电阻率不同,其导流量也是不一样的。在同截面的情况下,铜芯线的导流量要比铝芯线高一个级别,也就是说1.5mm²的铜线载流量和2.5mm²铝线的载流量相同,以此类推。另外,导线的载流量还要受到自身结构的特点和环境因素的制约。自身结构主要是电缆的芯数不同,载流量也会不一样,单股的比两股的好,两股的还比三股的强。环境因素主要包括环境的温度、导线敷设方式以及线路的远近等等。环境温度高、穿管敷设和距离过远,其载流量都会大打折扣。

    要想知道不同截面积导线的载流量是多少,有两个方法,一个是通过书籍或上网查找资料;另一个是根据经验推算。

    如果凭经验的话,主要是靠口诀来大概测算,导线截面积载流量口诀如下。

    十下百上二;

    二三五四三界;

    七零、九五二倍半;

    穿管温度八九折;

    裸线加一半;

    铜线升级算

    根据上面的口诀,结合题意大概讲解一下。

    口诀表里所说的“十下,就是说10mm²以下的导线载流量乘以1.5、2.5、4.0都是10mm²以下的数值,它们乘以五以后的载流量分别是7.5a、12.5a、20a。咱们再看一下口诀的最后一句“铜线升级算”,意思是以上所得的载流量都是按照铝线来计算的,铜线的载流量在铝线的基础上要升一级,1.5mm²的铝线载流量为7.5a,相当于1mm²铜线的载流量。

    如果题主用的是铜芯线,1.5mm²、2.5mm²、4.0mm²的载流量分别为12.5a、20a、30a,倘若用在220v电路中,阻性负载(如电炉、电饭锅等)。

    对应数值大约可以带2.5kw、4.5kw、6.5kw左右;感性负载(洗衣机、电风扇等)可以带2kw、4kw和6kw的设备。

    如果是380v的三相设备,阻性负载大约分别可以带8kw、13kw和20kw的左右的设备;电动机可以带6kw、10kw、15kw左右。

    回答于 2023-01-07 00:00:00
    23
    心之旅行者

    朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。我们作为工控技术人员每天在工作时都要接触电线,自然对电线的选择也比较熟悉了,今天我就针对电气设备的功率来如何选择电线的粗细这个问题与朋友们分享一下我的看法。我在工作中经常使用0.75、1.0、1.5、2.5和4.0等几种线径的电线。

    我们知道电气设备的功率越大,它的工作电流也就越大,这时所用的电线就要粗一些。多大功率的设备使用多粗的电线呢?这就要涉及到电气设备的性质、所用电源的相数、电线的敷设方式以及负载距离电源的距离等多种因素来综合考虑了。

    在这里我们主要根据电气设备的性质和设备所使用的电源相数来说明。我们知道电气设备有电感性的设备和电阻性的设备两种;所用的电源也有三相电源和单相电源之分。当电气设备工作时,它们都有额定的工作电流,而电线也都有自己的安全载流量,只有电线的安全载流量等于或大于电气设备的额定工作电流,电气设备才能安全正常运行。

    我们知道对于1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4.0mm²的铜质电线,它们的安全截流量分别为6a~8a、8a~15a、16a~25a、25a~32a,对于单相负载来说,如果用的是单相电源220v的话,我们可根据p=ui 这个式子大约算出它最大能带动的额定功率,但是在实际中,由于要考虑到布线的方式、负载距离电源的距离等多种因素,我们一般使用经验公式,即功率p=线平方数x6ax220v,来判断出每种规格电线的安全功率,比如1.5平方的线,它可承受的最大功率为1.5x6x220=1980w;同样对于2.5和4平方的线,它们可承受最大的安全功率分别为3300w和5280w.

    如果对于三相电源的负载来说,我们可以按照式子p=u×i×√3来计算,由于三相负载中大多数都是感性负载,计算功率时还需要在后面乘以个功率因数值cosφ,即p=u×i×√3×cosφ。功率因数cosφ一般为0.7~0.85之间,我们取0.8的话,三相负载每个千瓦的功率需要大约2a的电流,这样算的话,1mm²的铜质线可以拖动6a/2a=3kw;1.5mm²的线可以拖动10a/2a=5kw;2.5mm²的线可以拖动15a/2a=7.5kw;4.0mm²的线可以拖动25a/2a=12kw。

    通过以上的分析可知,题目给出的数据有较大的出入,我认为为了用电安全起见,在计算式要考虑到各种因素的影响,所以在选线时要留有一定的余量,不能按照最理想的结果去选线。以上就是我对这个问题的简单看法,欢迎朋友们分享、讨论;感谢关注、点赞。

    回答于 2023-01-06 00:00:00
    100
    明人不吃暗糖

    大家好,我是桃子姐,从业6年,爱设计爱生活。

    除此以外,电线除了有铜芯还有铝芯等等,这些电线本身的材质和参数也会影响能承受的瓦数。

    如果电线平方选得太小,那可能家里会经常跳闸,或者大功率电器无法同时使用,降低家居生活的幸福感。但这并不代表电线平方越大越好,因为会造成不必要的浪费。

    电线平方的计算比较复杂,根据电线种类的不同还会略有差别看到很多答主已经详细说了计算步骤,我就不再赘述。

    其实一般用户也不需要掌握这么复杂的内容。

    所以我直接给你举一些常见平方数的例子吧,让你能有最直观的感受!

    1.5平方的电线多数使用在照明线路上,因为照明线路需要的电量较小,一般一个灯也就几十瓦,大的也不过一两百瓦,最大的承载功率不能超过3000瓦。

    2.5平方的电线一般是普通的插座电线,能够承受家中大部分的家用电器。

    一般用在卧室、客厅的插座上,最大承载在5000瓦以内,家中的电视、电脑、饮水机、各种小家电都没有问题。

    4平方的电线要用在大功率的插座上,承载功率大约在5500瓦左右。

    比如说家中的空调插座、厨房插座,特别是热水器、浴霸、电烤箱等大功率的电器,甚至有一些还必须是专线插座。

    6平方的电线可以用在中央空调,一般承载功率为7000瓦左右。

    10平方的电线是进户标准,通常家庭用电的最大负荷大约为瓦,其最大的用电量大概在70a左右。

    虽然这样计算的话,入户线只有8平方,但为了更安全,一定要留有一定的富余量,所以多数人会选择10平方作为入户线。

    怎么样,稍微有点概念了吗?喜欢记得赶紧点赞收藏,更多关于装修设计的问题都可以给桃子留言,一定帮你解决困扰!

    回答于 2023-01-02 00:00:00
    87
    樱樱到处跑

    1.5、2.5、4.0平方的电线能承受多少千瓦的功率。

    电线有铜线与铝线之分,同样平方的电线铜线要比铝线能承受更大的功率,铜线的载流量要大于铝线。

    铜线载流量(a)为2.5平方以下乘9,往上减一级。4平方乘8,6平方乘7,10平方乘6,16平方5,25平方乘4。

    35平方乘3.5,往上减半级,50平方乘3,70平方乘2.5,95平方乘2。

    120平方及以上乘2。

    截面积 ---承受电流--- 220v--- 380v(三相)

    1.5平方----13.5a------3000w-----9000w

    2.5平方---- 22.5a----- 5000w-----w

    4.0平方---- 32.0a -----7000w-----w

    同样平方的铝线载流量(a)要比铜线低一级。为2.5平方以下乘8,4平方乘7,6平方乘6,10平方乘5,16平方乘4。

    25平方乘3.5,35平方乘3,50平方乘2.5,70平方乘2,95平方及以上的乘2。

    截面积 ---承受电流--- 220v--- 380v(三相)

    1.5平方------12a------2640w-----7920w

    2.5平方------ 20a----- 4400w-----w

    4.0平方------ 28a -----6160w-----w

    电线载流量同时跟敷设条件、温度、穿管线数、长度有关联。穿管打八折,高温打九折,电线过长还要考虑电压降的问题。

    铝线在载流量、散热、老化、氧化问题上都不及铜线,铜线已逐步取代铝线,成为常用电线。

    回答于 2023-01-01 00:00:00
    39
    清水煮兔子

    看了大家回复,里面有好多的计算,我觉得家庭装修把一些要点记录就可以了,有二十多年未用过铝芯线,所以这里是以铜线为准。

    1平方一配6安空气开关

    1.5平方一配10安空气开关

    2.5平方一配16安空气开关

    4平方一配25安空气开关

    6平方一配32安空气开关

    10平方一配40安空气开关

    上述已经把穿管入墙埋地折算在内了

    入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线。

    1匹空调一1.5平方

    1.5匹空调一2.5平方

    2匹空调一2.5平方

    每一匹空调工作电流为6-6.5安

    电热水器一2.5平方

    炉灶底要预留插座,因为炉灶可能是一头用天然气,一头用电磁炉或光波炉,还有可能装滤水器。

    坐厕旁要预留插座安装智能马桶。

    坐厕顶预留带开关控制的小风扇插座。

    浴巾架上方预留带开关控制的热风机插座。

    全屋照明、插座和空调用不同空气开关控制

    客厅和饭厅照明每个区域要有两种照明,防止灯具损坏,平时也可以改变照明方式,没有那么单调

    空调要有25安双极带指示灯开关控制

    所有插座都要带开关二三极插座,特别是电饭煲那几个,冰箱插座可例外,2匹和以下空调用16安插座,3匹空调要用空调专用空气开关,留一个86底盒安装,阳台和大门,预留一个插座安装报警或摄像头电源插座

    插座和空调的空气开关要用双极,断火又断零线

    照明的空气开关可用单极,但我也是用双极的

    地线用1.5黄绿双色单塑线,主地线用2.5。

    火零和控制线,我习惯用双塑线,这样更安全

    回答于 2022-12-31 00:00:00
    56
    情谊酥酥

    很高兴来回答你提出的:1.5、2.5、4.0平方的各能承受多大千瓦的功率?的问题

    很多电工初学者都跟你一样,觉得多少平方的导线就肯定能承受多大的功率。觉得记住了某个公式或者数值自己就可以这么选择使用导线了。

    其实这样选择并不对,我们一般计算导线使用截面积都是根据载流量来计算的,题主提出影响导线的“承受功率”的说法,我们就从影响承受功率的说法来说一下。主要有以下几个方面的因素。

    第电源的电压。使用电压的高低和承受功率的大小成正比

    第环境温度,使用环境的温度越高,导线的承受功率和使用环境温度成反比:(造成环境温度变化的原因:比如,空气温度,敷设方式等),也就是说如果你能控制住导线的温度,1mm²的导线带100kw也完全没问题。

    第导线的长度,这是因为导线距离过长后,线损过高,会有一定的压降,也就是说导线的长度和承受功率成反比

    第导线的材质,铜导线的承受功率的能力大于铝导线的。

    以下是几种型号导线和电缆在不同环境温度,辐射方式下的载流量参照表,自己可以根据载流量计算出承受功率。希望能够帮到你。

    bv导线载流量参照表

    vv电缆载流量参照表

    blv导线载流量参照表

    回答于 2022-12-28 00:00:00
    24
    王者来也

    在所提供的列表中,线径(允许电流负载值)对应的电功率值,其实是理论上的或者说是理想状态下的数值,即电功率等于电流乘电压。

    按国家标准,不同材质、不同横截面积的电线对应不同大小的电流允许负载值。但因线路电功率既与电流和电压相关,也与具体线路的电阻相关,故并无电线与电功率允许负载值相对应的国家标准。

    在实际家装中,通常按“横截面积(㎜²)×6×220”的经验公式来计算不同规格铜芯线长期负载电功率的限值。具体对应为:1㎜²的线为1320w,1.5㎜²的为1980w,2.5㎜²的为3300w,4㎜²的为5280w,6㎜²的为7920w。

    因此,家装中习惯将下列几个不同规格的铜芯线对应用于不同线路:照明线用1㎜²-1.5㎜²,普通插座用2.5㎜²,厨房插座用4㎜²,空调、电热水器用4㎜²-6㎜²。

    回答于 2022-12-27 00:00:00
    32
    可笑可悲可叹可气

    你说的是极限还是平时可用多大功率 。

    一般我都是不管几平方线 线的平方乘以2000就是常用的功率。

    比如4平方乘以2000得8000千瓦。

    当然,我说的并不是极限功率。

    我说的主要针对家庭电器启动电流小, 工业电器有启动电流, 所以此方法不适用

    回答于 2022-12-25 00:00:00
    63
    神农溪丶童秀彬

    1.5、2.5、4.0平方的各能承受多大千瓦的功率?

    答:工业最常见的导线有铝芯导线、铜芯导线;这里以铜芯导线为例,

    1.5mm²的铜芯导线安全载流量为10a,用于单相交流线路中,它的承载功率2.2kw;在380v线路中,它的承载功率为3.8kw。

    2.5mm²的铜芯导线安全载流量为16a,用于单相交流线路中,它的承载功率为3.52kw;用于380v线路中,它的承载功率为6.08kw。

    4.0mm²的铜芯导线安全载流量为25a,用于单相交流线路中,它的承载功率为5.5kw;用于380v线路中,它的承载功率为9.5kw。

    但从提问者提供的安全载流量表看一样,与德力西铜芯电线的数据一样。

    记得,纯电阻性负载的功率p=u×i,换算它的电流i=p/u;如果说的电感性负载,那么它的计算公式后面再有一个功率因数cosφ在里面参加计算即可得到实际额定电流值。

    至于说提问者给的一个电流值的表,也是人们从实践中总结出来的,不存在对错,别人也提示过,《线路太长也要打折9折计算》,这就告诉大家,导线的安全载流量的值,并不是一个固定不变的值,不必纠结这种事情,宁可选择导线的安全载流量值小一些的比较靠谱。

    关于导线的安全电流,不同的敷设线路的方式不同时,导线的安全电流是不一样的。

    导线的安全电流也称导线的允许载流量。当电流通过时,导线因具有电阻而发热,导线的温度随即升高。为了使导线的机械强度不因温度过高而下降,同时也为了使导线的绝缘不因温度过高而老化变质,因而对各种导线规定了一个最高允许温度。这个温度一般规定为+65℃或+70℃。

    当导线温度不超过最高允许温度时的最大持续电流值,就是 导线的安全电流,也就是说导线的安全载流量与导线所处的环境温度密切相关。

    导线因敷设方式和地点不同,其散热条件不同,则导线温度升高到同样数值所流过的电流大小也不一样。因而同一导线在敷设方式不同时,其安全载流量也不一样。

    导线的电流密度,它一个度量导线截面积上电流分布的量的参数。用符号j表示,单位是a/m。电流密度是表示某电电流强弱和方向的量,电流密度的方向与电流方向相同。电流密度表达式:j=i/s电流密度是体现导线载流量大。

    一般情况下,导线按照经济电流密度选择;当利用小时大于3000小时,线路长度超过50米时,应该按下面公式计算电缆截面积;s=ig/j

    式中ig……计算的工作电流(a);j……经济电流密度(a/mm²),一般取导线电流的85~95%。

    知足常乐2022.11.14日于上海

    回答于 2022-12-21 14:15:49
    42
    自由如风常伴吾身

    一般的家庭电线以4平方或6平方居多,那这个平方数和承受的功率又是什么样的关系呢?

    其实列一个表出来就可以看得很清楚了。

    这功率又是怎么样算的呢?

    铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法。

    电线的载流量可以通过查表的方法得到,这种方法方便、直观。

    通过计算方法得到。

    已知纯铜电线的横截面积为s(mm2),一般电流密度取6a/mm2,电线的载流量i(a)=s(mm2)x6a/mm2。

    例如:2.5平方电线,它的最大载流量为1=2.5×6=15(a)。如果是220v电压,最大承载功率为p=220x15=3300(w)

    另外还有估算口诀:
    二点五下乘以往上减一顺号走。
    三十五乘三点双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

    二点五下乘以往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(a).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

    三十五乘三点双双成组减点,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(a).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

    条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

    回答于 2022-12-21 14:06:12
    54
    在雨中看日出的萌正太

    装修过n套房子。

    照明电一般1-1.5,最高1.5,2.5浪费,还有业主自作聪明照明电要用4,其他全部用6,我的嘞

    厨房间,卫生间,各个房间的普通插座,每一间分开用一路2.5,厨房间不能同时使用微波炉电饭锅电水壶等大功率3个以上,2个可以的

    1-2匹空调,每一只用一路2.5; 3匹用4

    一般家用很少用到6,除非中央空调一拖几的

    回答于 2022-12-21 13:58:37
    50